Hallo,
wenn ich 2x 53010 PowerBar LED einbauen will, was nehme ich da für ein Netzteil? 2x 95058? Oder gibts eins an das man 2 oder mehr Power-Bars anschliessen kann?

Habe im Büro 3 Strahler an der Wand mit je 2xGu10 50W, das sind aber Funzeln, an der Decke eine Leuchte mit 2x Röhre 38W.
Da würde ich gerne was mit den Power-Bars einbauen, z.B. an der Decke 4 Stück mit einer Milchglas-Scheibe davor. (mit einer Powerbar gerade im Test, sieht gut aus :-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Frage von Jochen D. bezieht sich auf PowerBar LED Leiste weiß, 12 Nichia LEDs, 2052lm, CRI90+ und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Benutzeravatar
Sailor
Moderator
Beiträge: 9427
Registriert: Di, 28.11.06, 22:16
Wohnort: Saarland, Deutschland und die Welt

Mi, 30.11.11, 17:04

Bei 350 mA - Betrieb reicht eine Konstantstromquelle ArtNr. 95058 für 12 LED´s und damit für einen Powerbar.

Die Konstantstromquelle ArtNr. 95042 reicht für 18 LED´s, so dass mit 2 von diesen 3 Powerbars betrieben werden können, wenn einer davon in der Mitte (elektrisch) getrennt wird.