Hallo,
für ein Projekt benötige ich zwei räumlich getrennte Schaltnetzteile, die beide 12V bzw. bis zu 400W bereitstellen können.
Beide sollen parallel an einer Einbau-Kaltgerätebuchse angeschlossen werden. Diese ist spezifiziert mit 230V und bis 10A, das heißt doch, dass diese mit max. 2300 W belastet werden darf, richtig?
Netzteile anschließen
Moderator: T.Hoffmann
Nein. Die Spannungsangabe dient m.W.n. für die Spannungs/Durchschlagsfestigkeit (Lichtbogen), die Stromangabe für die Hitzefestigkeit.
2300W bei 12V bedeuten 192A. Es dürfen aber nur max. 10A fließen. Für 192A bräuchtest Du wohl eher eine Schweißkabelverbindung.
2300W bei 12V bedeuten 192A. Es dürfen aber nur max. 10A fließen. Für 192A bräuchtest Du wohl eher eine Schweißkabelverbindung.
Aus der 230V Seite darfst Du das auch. Auf der 12V Seite aber nicht, weil da wären 400W schon 33A was massiv zu viel für eine Kaltgerätebuchse ist.Beide sollen parallel an einer Einbau-Kaltgerätebuchse angeschlossen werden.
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
für ein Projekt benötige ich zwei räumlich getrennte Schaltnetzteile, die beide 12V bzw. bis zu 400W bereitstellen können.
Wieviele Meter auseinander sind die Netzgeräte?
Hat das Netzgerät für Plus und Minus nur jeweils einen Ausgang (Anschluss für Stromschiene) oder
mehrere Ausgänge (ähnlich einer Printanschlussklemme oder Terminal-Block)?
Genau das meinte ich auch. Natürlich werden die Netzteile an deren 230V Eingang angeschlossen bzw. mit der Kaltgerätebuchse verbunden. Dass am anderen Ende halt 12V rauskommt, habe ich nur erwähnt, weil es eben 12V-Netzteile. So Einbau-Schaltnetzteile, ihr wisst schon.Borax hat geschrieben:Aus der 230V Seite darfst Du das auch. Auf der 12V Seite aber nicht, weil da wären 400W schon 33A was massiv zu viel für eine Kaltgerätebuchse ist.Beide sollen parallel an einer Einbau-Kaltgerätebuchse angeschlossen werden.
Wenn 1 Netzteil 400W hat, dann geteilt durch 230V = ca. 1,75A, also bei 2 Netzteilen 3,5A, was ja dann noch in der Spezifikation der Buchse liegt (eben die 10A).
Wie auch immer, ich denke damit wäre meine Frage beantwortet. Wollte nur sicher gehen.
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Das Netzgerät hat ganz bestimmt keinen Wirkungsgrad von 100%.Wenn 1 Netzteil 400W hat, dann geteilt durch 230V = ca. 1,75A, also bei 2 Netzteilen 3,5A, was ja dann noch in der Spezifikation der Buchse liegt (eben die 10A).
Bei 80% sind es schon
400W / 0,8 = 500W
Wie hoch die max. Stromaufnahme an 230V ist, kann man dem Datenblatt entnehmen
Da Du des Schreibens mächtig bist, bin ich natürlich davon ausgegangen, daß es bei Dir auch mit dem Addieren klappt und Du weist, daß Steckdosenleisten existieren. Also kann es konsequenterweise nicht sein, daß Du fragst, wie man zwei Ströme unter 230V addiert. Demnach mußte ich davon ausgehen, daß Du den Strom unter 12V meinst, der maximal 2300W ergeben dürfe. Sonst wäre die Frage einfach zu einfach gewesen.Powie hat geschrieben:Genau das meinte ich auch. Natürlich werden die Netzteile an deren 230V Eingang angeschlossen bzw. mit der Kaltgerätebuchse verbunden
Warum gleich so beleidigend? Oder klappt es bei dir nicht so mit dem Lesen?oscar hat geschrieben:Da Du des Schreibens mächtig bist, bin ich natürlich davon ausgegangen, daß es bei Dir auch mit dem Addieren klappt und Du weist, daß Steckdosenleisten existieren. Also kann es konsequenterweise nicht sein, daß Du fragst, wie man zwei Ströme unter 230V addiert. Demnach mußte ich davon ausgehen, daß Du den Strom unter 12V meinst, der maximal 2300W ergeben dürfe. Sonst wäre die Frage einfach zu einfach gewesen.Powie hat geschrieben:Genau das meinte ich auch. Natürlich werden die Netzteile an deren 230V Eingang angeschlossen bzw. mit der Kaltgerätebuchse verbunden
- R.Kränzler
- Moderator
- Beiträge: 1700
- Registriert: Mo, 26.11.07, 08:49
- Wohnort: Haigerloch
Wir wollen hier doch anständig miteinander umgehen, also oscar:
Mäßige dich in deiner Wortwahl.
Mäßige dich in deiner Wortwahl.
Entschuldige. Ich hatte lediglich meine Gedankengänge dargelegt, wie ich aus Deinen mißverständlichen Worten auf die 12V kam, damit Du beim nächsten mal die Frage vielleicht etwas unmissverständlicher stellst.Powie hat geschrieben:Warum gleich so beleidigend? Oder klappt es bei dir nicht so mit dem Lesen?
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Mir entzieht sich die Logik der Anfrage.
Wenn 2 Netzgeräte in verschiedenen Räumen existieren, warum sollen diese dann parallel an eine Kaltgerätebuchse angeschlossen werden?
Warum kann man die Netzgeräte nicht direkt an die Netzspannung anklemmen?
Und welchen Sinn hat die Kaltgerätebuchse überhaupt?
Damit die beiden Netzgeräte an eine Kaltgerätebuchse angeschlossen werden können, ist ein Loch in der Wand erforderlich. Da diese parallel angeschlossen sind, kann weder das eine noch das andere ohne Werkzeuge demontiert werden. Oder das Loch in der Wand muss so groß sein, dass auch das Netzgerät durchgeschoben werden kann.
@ oscar
Laut Eingangsthread sind 2 Netzgeräte eingeplant, die beide bis zu 400 Watt leisten können.
Die Kaltgerätebuchse könnte zwar mit max. 2300 Watt belastet werden, sie wird aber mit deutlich weniger belastet.
maximal: 2 x 400W / Wirkungsgrad.
Wenn 2 Netzgeräte in verschiedenen Räumen existieren, warum sollen diese dann parallel an eine Kaltgerätebuchse angeschlossen werden?
Warum kann man die Netzgeräte nicht direkt an die Netzspannung anklemmen?
Und welchen Sinn hat die Kaltgerätebuchse überhaupt?
Damit die beiden Netzgeräte an eine Kaltgerätebuchse angeschlossen werden können, ist ein Loch in der Wand erforderlich. Da diese parallel angeschlossen sind, kann weder das eine noch das andere ohne Werkzeuge demontiert werden. Oder das Loch in der Wand muss so groß sein, dass auch das Netzgerät durchgeschoben werden kann.
@ oscar
Laut Eingangsthread sind 2 Netzgeräte eingeplant, die beide bis zu 400 Watt leisten können.
Die Kaltgerätebuchse könnte zwar mit max. 2300 Watt belastet werden, sie wird aber mit deutlich weniger belastet.
maximal: 2 x 400W / Wirkungsgrad.