Welches Netzteil soll ich für die 4Watt Smart Arrays verwenden bei 350 Ma?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Frage von Niels . bezieht sich auf SmartArray L6 LED-Modul, 4W und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Welches Netzteil?
Moderator: T.Hoffmann
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Wenn Sie die SmartArrays mit 350mA bestromen wollen, brauchen Sie auch eine 350mA Konstantstromquelle.
Wieviele SmartArrays wollen Sie denn dran hängen?
1 SmartArray hat bei 350mA eine Vorwärtsspannung von 12,2V.
Für jede Konstantstromquelle ist auf der Produktseite ein Ausgangsspannungsbereich angegeben bzw. aus dem hinterlegten Datenblatt (ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung) ersichtlich.
Ausgangsspannungsbereich = min. Ausgangsspannung bis max. Ausgangsspannung
Teilt man diese beiden Werte durch 12.2V, weiß man wieviele SmartArrays mindestens bzw. maximal angeschlossen werden können.
Beispiel:
Meanwell LPC-20-350 (9 - 48V @ 350mA)
9V / 12,2V = 0,7... --> aufgerundet min. 1 SmartArray
48V / 12,2V = 3,9... --> abgerundet max. 3 SmartArrays
Beispiel:
Meanwell PCD-16-350B (24 - 48V @ 350mA)
24V / 12,2V = 1,9... --> aufgerundet min. 2 SmartArrays
48V / 12,2V = 3,9... --> abgerundet max. 3 SmartArrays
Beispiel:
Meanwell PCD-25-350B (40 - 58V @ 350mA)
40V / 12,2V = 3,2... --> aufgerundet min. 4 SmartArrays
58V / 12,2V = 4,7... --> abgerundet max. 4 SmartArrays
Wieviele SmartArrays wollen Sie denn dran hängen?
1 SmartArray hat bei 350mA eine Vorwärtsspannung von 12,2V.
Für jede Konstantstromquelle ist auf der Produktseite ein Ausgangsspannungsbereich angegeben bzw. aus dem hinterlegten Datenblatt (ca. 3cm unterhalb der Produktbeschreibung) ersichtlich.
Ausgangsspannungsbereich = min. Ausgangsspannung bis max. Ausgangsspannung
Teilt man diese beiden Werte durch 12.2V, weiß man wieviele SmartArrays mindestens bzw. maximal angeschlossen werden können.
Beispiel:
Meanwell LPC-20-350 (9 - 48V @ 350mA)
9V / 12,2V = 0,7... --> aufgerundet min. 1 SmartArray
48V / 12,2V = 3,9... --> abgerundet max. 3 SmartArrays
Beispiel:
Meanwell PCD-16-350B (24 - 48V @ 350mA)
24V / 12,2V = 1,9... --> aufgerundet min. 2 SmartArrays
48V / 12,2V = 3,9... --> abgerundet max. 3 SmartArrays
Beispiel:
Meanwell PCD-25-350B (40 - 58V @ 350mA)
40V / 12,2V = 3,2... --> aufgerundet min. 4 SmartArrays
58V / 12,2V = 4,7... --> abgerundet max. 4 SmartArrays
-
Broeckchen40
- Mini-User
- Beiträge: 4
- Registriert: Mi, 29.04.15, 17:10
Hallo erstmal, und vielen Dank.
Ich brauche 2 KSQ jede soll 2 Smart Arrays befeuern. 12,2V mal 2= 24,4V.
Soll ich aus Volllast Gründen eine KSQ mit ca. 40 V nehmen um sie im 2/3 Lastbereich zu betreiben und nicht an ihre Lastgrenze zu bringen?
Ich brauche 2 KSQ jede soll 2 Smart Arrays befeuern. 12,2V mal 2= 24,4V.
Soll ich aus Volllast Gründen eine KSQ mit ca. 40 V nehmen um sie im 2/3 Lastbereich zu betreiben und nicht an ihre Lastgrenze zu bringen?
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Optimal arbeitet eine Konstantstromquelle oder ein Festsspannungsnetzgerät, wenn dieses zu 99,99% ausgelastet wird.
Eine Reserve ist immer nur dann erforderlich, wenn die Angaben in Shops gerundet wurden:
- statt reellen 12,2V werden nur 12V angegeben (nur als Beispiel).
- statt reellen 314mA werden nur 310mA angegeben (nur als Beispiel).
- usw.
Sieht zwar besser aus, ist aber leider nicht genau.
Eine Reserve von 10% reicht dafür vollkommen aus.
Für 4 Arrays in Reihe wäre die PCD-25-350B ideal.
4x 12,2V = 48,8V --> liegt genau in der Mitte des Ausgangsspannungsbereiches (40-58V).
Diese Konstantstromquelle ist dimmbar (Phasenan-/-abschnitt).
Für 2 Arrays in Reihe würde ich die LPC-20-350 nehmen.
Für 4 Arrays entsprechend 2 Konstantstromquellen
Diese ist leider nicht dimmbar.
Alternativ könnte auch diese Konstantstromquelle (2x) verwendet werden (ist flacher, leider auch nicht dimmbar):
LUMITRONIX Konstantstromquelle 350mA, Max. 34VDC, 12W
Willkommen im Forum.
Eine Reserve ist immer nur dann erforderlich, wenn die Angaben in Shops gerundet wurden:
- statt reellen 12,2V werden nur 12V angegeben (nur als Beispiel).
- statt reellen 314mA werden nur 310mA angegeben (nur als Beispiel).
- usw.
Sieht zwar besser aus, ist aber leider nicht genau.
Eine Reserve von 10% reicht dafür vollkommen aus.
Für 4 Arrays in Reihe wäre die PCD-25-350B ideal.
4x 12,2V = 48,8V --> liegt genau in der Mitte des Ausgangsspannungsbereiches (40-58V).
Diese Konstantstromquelle ist dimmbar (Phasenan-/-abschnitt).
Für 2 Arrays in Reihe würde ich die LPC-20-350 nehmen.
Für 4 Arrays entsprechend 2 Konstantstromquellen
Diese ist leider nicht dimmbar.
Alternativ könnte auch diese Konstantstromquelle (2x) verwendet werden (ist flacher, leider auch nicht dimmbar):
LUMITRONIX Konstantstromquelle 350mA, Max. 34VDC, 12W
Willkommen im Forum.
-
Broeckchen40
- Mini-User
- Beiträge: 4
- Registriert: Mi, 29.04.15, 17:10
Danke Achim,für die schnelle Antwort.
Ich werde die KSQ mit der Nr. 95254 nehmen.
Nochmal herzlichen Dank aus Hessen Gruß Niels