Maxline35

Haben Sie produktspezifische Fragen ?

Moderator: T.Hoffmann

Antworten
FAQ-Forum-Bot
Mini-User
Beiträge: 0
Registriert: Mo, 18.01.10, 13:41

Sa, 11.04.15, 20:52

a) Benötigt MaxLine 35 Konstantspannung, warmweiß zwingend einen Kühlkörper? b) Welches Netzteil empfehlen Sie beim Einsatz von 18 Modulen in Reihe ~ 6,3A (Innenbereich) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Frage von M.Maier I. bezieht sich auf MaxLine 35 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Benutzeravatar
Achim H
Star-Admin
Star-Admin
Beiträge: 13067
Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
Wohnort: Herdecke (NRW)
Kontaktdaten:

Sa, 11.04.15, 23:22

a) Benötigt MaxLine 35 Konstantspannung, warmweiß zwingend einen Kühlkörper?
Ein Kühlkörper ist nicht zwingend erforderlich, ein Blech reicht dafür auch.
Nicht umsonst wird ein wärmeleitendes Klebepad (siehe letzter Punkt in den Features) angeboten. Und das besagt, dass die
Betriebswärme abgeführt werden muss. Wohin es abgeführt wird (an ein Blech oder an einen Kühlkörper) spielt keine große Rolle.

Zum Beispiel an ein Aluminium U-Profil. In den Hohlraum könnte das Kabel verlegt werden.
b) Welches Netzteil empfehlen Sie beim Einsatz von 18 Modulen in Reihe ~ 6,3A (Innenbereich)
Die von Ihnen ausgesuchte Maxline35 funktioniert mit 24V. Hierfür ist ein 24V Netzgerät erforderlich.
Alle Leisten müssen parallel (nicht in Reihe) angeschlossen werden.

Stromaufnahme:
1 Leiste = 350mA
18 Leisten = 350mA x 18 = 6300mA = 6,3A

Geeignetes Netzgerät:
Meanwell HLG-150H-24B (Punktlandung: 24V @ 6,3A)
Antworten