Hallo.
ich möchte meine LED Strips verlegen und in das Hue System einbinden.
Ich hab hier ein Meanwell HLG-60H24B Netzteil und einen Controller Dresden-Elektronik FLS-PP Ip. Das Netzteil hat 2 Ausgänge
(Bild: https://www.bilder-upload.eu/bild-a4b69 ... 0.jpg.html) .
Welches Kabel schließe ich nun an den Controller an?
1. Brown Vo+ und Blue Vo-
oder
2. Gray Dim+ und Black Dim-
Eigentlich an Brown und Blue oder?
LED an Netzteil Meanwell HLG-60H24B wie anschließen?
Moderator: T.Hoffmann
-
- Ultra-User
- Beiträge: 520
- Registriert: So, 16.12.18, 15:09
Die Kabelfarben sind etwas eigenartig, aber Deine Annahme ist korrekt.
Braun (Vo+) und Blau (Vo-) müssen an den Controller angeschlossen werden.
Grau (Dim+) und Schwarz (Dim-) haben bei Verwendung des Netzgerätes als Konstantspannungsquelle keine Funktion. Diese Kabel in einer 2er Lüsterklemme enden lassen.
Bei Verwendung als Konstantstromquelle kann über Grau (Dim+) und Schwarz (Dim-) die Höhe des Strom eingestellt werden.
Geeignete Dimmer müssen ein 10V PWM, eine 0-10V Steuerspannung oder einen veränderlichen Widerstandswert (max. 100k = 100%) liefern.
Braun (Vo+) und Blau (Vo-) müssen an den Controller angeschlossen werden.
Grau (Dim+) und Schwarz (Dim-) haben bei Verwendung des Netzgerätes als Konstantspannungsquelle keine Funktion. Diese Kabel in einer 2er Lüsterklemme enden lassen.
Bei Verwendung als Konstantstromquelle kann über Grau (Dim+) und Schwarz (Dim-) die Höhe des Strom eingestellt werden.
Geeignete Dimmer müssen ein 10V PWM, eine 0-10V Steuerspannung oder einen veränderlichen Widerstandswert (max. 100k = 100%) liefern.