exelero hat geschrieben:...
soll das jetzt heißen das der controller ein ksq von 350mA bzw. 2,5A je farbkanal ist?
oder hat er eine feste ausgangsspannung die abhängig von der eingangsspannung ist(und dabei entweder eine belastbarkeit von 350mA oder 2,5A hat)? also (eingangsspannung ~ ausgangsspannung) = 7V bis 24V
Also bei der 350mA Version ist eine KSQ(pro Kanal) drin, d.h. egal wie viele RGBs du in Reihe dran hängst, die RGBs bekommen nur 350mA. Einzig die Eingangsspannung bestimmt die Anzahl der Module. Allerdings sollte man doch schauen, dass die Eingangsspannung nicht wesentlich über der Spannung liegt, die die RGBs brauchen, da sonst recht viel Wärme am Chromo entsteht. Also z.B. bei zwei RGBs mit ca. 6-8V bitte keine 24V dran hängen, sondern eher 9V s.o.
Bei der 2,5A-Versinon fehlt die KSQ. D.h. 2.5A ist der Spitzenstrom, den der Chromo pro Kanal verträgt. Hier bitte z.B. einen Schutzwiderstand zw. LEDs und Chromo hängen. (s. einleitender Beitrag)
@ franny:
Bei deinem RS232 Steckerproblem, bleibt dir wohl nichts übrig, als selbst den Lötkolben zu schwingen und dir den Stecker/ Widerstand bei Reichelt & Co zu ordern... ist aber wirklich kein Hexenwerk. Vielleicht fährt ja bei dir auch noch irgendwelches uralt Computerzeugs rum... hab für mein Kabel eine alte Maus beschnitten
gruß maos