Tool zum Berechnen des Leiterquerschnitt
Moderator: T.Hoffmann
- Achim H
- Star-Admin
- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Länge des Kabel (in Meter)
Strom (in Ampere), der maximal durch das Kabel fließt.
In der letzten Spalte könnt ihr sehen, wie hoch der Spannungsabfall bei den jeweiligen Leiterquerschnitten ist.
Waagerecht rüber zur 1. Spalte könnt ihr den minimal erforderlichen Leiterquerschnitt ablesen.
Erstellt in OpenOfficeCalc.
Müsste auch in Excel funktionieren (habe ich nicht).
Zulässiger Spannungsverlust = max. 3% der Nennspannung.
In einem 12V System: 12V x max. 0,03 = max. 0,36V
In einem 24V System: 24V x max. 0,03 = max. 0,72V
Zuletzt geändert von Achim H am Di, 13.06.17, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr schön! Idealerweise könnte aber LUMITRONIX ihren Web-Programmierer beauftragen das auch in ein Stück PHP code zu verpacken und bei den Berechnungs-Tools im Infocenter zur Verfügung stellen. Das aktuell verfügbare Tool: http://www.leds.de/Leitungswiderstand/ ist nicht sooo hilfreich... Ich habe noch nie den Leitungswiderstand eines Gold-oder Wolframkabels gebraucht (das ist damit machbar), aber die Auswahl eines Standard-Kupferkabels (in mm² Querschnitt wie in Deiner Datei) und die Berechnung des Spannungsverlusts bei einer bestimmten Stromstärke wäre wesentlich wichtiger
- Achim H
- Star-Admin
- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Eine Alternative zu Kupferkabel sind Aluminiumkabel (Erdkabel). Diese haben zwar einen um den Faktor 1,555 schlechteren Leitwert (nur 36 statt 56,2), aber dafür sind Erdkabel recht günstig zu bekommen.
Beispiel:
ein 1m langes Kupferkabel mit 50mm² kostet soviel wie ein Alukabel mit 4x 70mm².
Wenn der Rechner Cu und Al berücksichtigt, dann dürfte das ausreichen. Sondermaterialien wie Gold verwendet eh keiner. Dieses Metall ist uns in Barrenform am liebsten.
Beispiel:
ein 1m langes Kupferkabel mit 50mm² kostet soviel wie ein Alukabel mit 4x 70mm².
Wenn der Rechner Cu und Al berücksichtigt, dann dürfte das ausreichen. Sondermaterialien wie Gold verwendet eh keiner. Dieses Metall ist uns in Barrenform am liebsten.
- Achim H
- Star-Admin
- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Update:
obige OpenOfficeCalc-/Excel-Datei enthält jetzt auch Stromschienen aus Alu.
Seite 1: Cu Kabel von 0,14 - 120mm²
Seite 2: Alu Schienen von 24 - 4000mm²
Anmerkung zu Seite 2:
Einige Leiterquerschnitte sind doppelt aufgeführt, weil das Format der Schienen unterschiedlich sein kann. Obwohl es der gleiche Querschnitt ist, sind die max. zulässigen Ströme unterschiedlich. Für uns relevant ist wahrscheinlich nur der max. Spannungsabfall, der über den Leiter abfällt (Spalte ganz rechts).
obige OpenOfficeCalc-/Excel-Datei enthält jetzt auch Stromschienen aus Alu.
Seite 1: Cu Kabel von 0,14 - 120mm²
Seite 2: Alu Schienen von 24 - 4000mm²
Anmerkung zu Seite 2:
Einige Leiterquerschnitte sind doppelt aufgeführt, weil das Format der Schienen unterschiedlich sein kann. Obwohl es der gleiche Querschnitt ist, sind die max. zulässigen Ströme unterschiedlich. Für uns relevant ist wahrscheinlich nur der max. Spannungsabfall, der über den Leiter abfällt (Spalte ganz rechts).