netzteil

Haben Sie produktspezifische Fragen ?

Moderator: T.Hoffmann

Antworten
FAQ-Forum-Bot
Mini-User
Beiträge: 0
Registriert: Mo, 18.01.10, 13:41

Di, 15.08.17, 15:49

kann art. 30104 mit art 95271 betrieben werden; fall nicht was brauche ich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Frage von Blanke G. bezieht sich auf LinearZ 560-52 6500K CRI 80 und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Benutzeravatar
Achim H
Star-Admin
Star-Admin
Beiträge: 13067
Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
Wohnort: Herdecke (NRW)
Kontaktdaten:

Mi, 16.08.17, 00:59

kann art. 30104 mit art 95271 betrieben werden

Nein.
Die LinearZ hat eine Vorwärtsspannung von ca. 37,5V bei einem Strom von 350mA. Die Leistungsaufnahme beträgt 13,13W.
Das APV ist ein Festspannungsnetzgerät, welches nur 24V bei einem max. Strom von 500mA liefern kann. Maximale anschließbare Leistung = 12W.

Sie benötigen eine Konstantstromquelle mit 350mA,
dessen Ausgangsspannungsbereich <>37,5V beträgt und die eine Leistung von mindestens 13,13W bereitstellen kann.

Zum Beispiel:
ArtNr.: 95058 --> Meanwell LPC-20-350 (9-48V @ 350mA, nicht dimmbar).
ArtNr.: 95145 --> Meanwell PCD-16-350B (24-48V @ 350mA, dimmbar per Phasenan-/-abschnitt).
ArtNr.: 95267 --> Meanwell LCM-25 (per Dip-Switch einstellbarer Ausgangsstrom: 350mA, 500mA, 600mA, 700mA, 900mA, 1050mA. Werkseitig eingestellt auf 700mA. Dimmbar per 1-10V Steuerspannung, 10V PWM oder Widerstand/Poti (max. 100k)) --> muss auf 350mA (6-54V) eingestellt werden: Schalter 1-6 auf OFF/AUS.