Guten TagWorin besteht der Unterschied zwischen den PLC und NPF Netzgeräten? Beide gibt es mir 12V 40W und sind dimmbar, was ich benötigen würde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diese Frage von Holger G. bezieht sich auf LPF-40D-12 (12V) und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Vergleich mit NPF
Moderator: T.Hoffmann
- Achim H
- Star-Admin
- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Meinten Sie das PLC oder das verlinkte LPF-40D?
Das LPF-40D-12 hat einen Wirkungsgrad von 84%, beim NPF-40D-12 sind es 86%.
Das LPF benötigt zum Starten 1s, das NPF nur 0,5 Sekunden.
Der Fehlerstrom beim LPF beträgt 0,75mA, beim NPF sind es nur 0,25mA.
Die Stromregelung beim LPF beträgt +/-2%, beim NPF sind es nur +/- 1,5%.
Das LPF hat 3 Jahre Herstellergarantie, das NPF hat 5 Jahre.
Da gibt es noch ein paar Feinheiten mehr, die obigen Werte sollten aber reichen.
Die Gehäusemaße sind etwas abweichend: das LPF ist länger und schmaler, das NPF kürzer und breiter.
Das Volumen (Länge x Breite x Höhe) ist beim NPF um ca. 24% größer.
Das LPF ist aber 1 EUR günstiger.
Das LPF-40D-12 hat einen Wirkungsgrad von 84%, beim NPF-40D-12 sind es 86%.
Das LPF benötigt zum Starten 1s, das NPF nur 0,5 Sekunden.
Der Fehlerstrom beim LPF beträgt 0,75mA, beim NPF sind es nur 0,25mA.
Die Stromregelung beim LPF beträgt +/-2%, beim NPF sind es nur +/- 1,5%.
Das LPF hat 3 Jahre Herstellergarantie, das NPF hat 5 Jahre.
Da gibt es noch ein paar Feinheiten mehr, die obigen Werte sollten aber reichen.
Die Gehäusemaße sind etwas abweichend: das LPF ist länger und schmaler, das NPF kürzer und breiter.
Das Volumen (Länge x Breite x Höhe) ist beim NPF um ca. 24% größer.
Das LPF ist aber 1 EUR günstiger.
- R.Kränzler
- Moderator
- Beiträge: 1700
- Registriert: Mo, 26.11.07, 08:49
- Wohnort: Haigerloch
Bei den NPF ist der Verbrauch bei Leerlauf (Stand-by) <0,5 W.