Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wir renovieren zur Zeit unsere Küche und ich habe hier eine Beleuchtung wie folgt geplant:
Leuchtenkreis 1: 4x Brumberg LED 7W Art. 12261073, je 2 Stück in Reihe auf 2x Konverter 17617000 (12,5-20W), jeweils vom Konverter eine Lampenleitung zum Wechselschalter
Leuchtenkreis 2: 3x Brumberg LED 7W Art. 12261073, 2 Stück in Reihe auf 1x Konverter 17617000 (12,5-20W), 1 Stück auf 1x Konverter 17615000 (4,2-8W), jeweils vom Konverter eine Lampenleitung zum Wechselschalter
Leuchtenkreis 3: 2x Brumberg LED 7W Art. 12261073, 2 Stück in reihe auf 1x Konverter 17617000 (12,5-20W), eine Lampenleitung vom Konverter zum Schalter
Nun das Problem: Wenn ich 2 Strahler in Reihe mit dem Konverter verdrahte und dann einschalte fangen die Strahler an zu flackern/blinken. Wer kann mir einen Tipp geben, wo der Fehler liegt?
Danke im voraus.
Probleme mit dem Anschluss von Brumberg LED Downlights
Moderator: T.Hoffmann
- Achim H
- Star-Admin
- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Wer kann mir einen Tipp geben, wo der Fehler liegt?
Möglicherweise falsch verdrahtet?
Für 2 Lampen in Reihe:
Plus vom Konverter an Plus von Lampe1.
Minus von Lampe1 an Plus von Lampe2.
Minus von Lampe2 an Minus vom Konverter.
Für 1 Lampe:
Plus vom Konverter an Plus von Lampe1.
Minus von Lampe1 an Minus vom Konverter
Geschaltet wird die Netzspannung zum Konverter.
-